大清早一来就听值班说,机房一设备风扇一直报错,想着该设备风扇支持热插拔且有备件,一插一拔的事,省得到高峰期时间有问题了影响范围比较广,到那时候就难办了!所以赶紧的和同事一起换风扇去了。
更换后一看,坏了,设备状态不正常了,赶紧的跑下来看日志提示:
%C6KENV−SP−2−FANUPGREQ: Module 5not supported without fan upgrade
%C6KENV−SP−2−SHUTDOWN_SCHEDULED: shutdown for module 5 scheduled in 300
可能是购房不兼容,而且是5分钟后要关机的。赶紧的就向机记狂奔,结果等跑到机房发现设备已经SHUTDOWN,狂汗。赶紧的接电脑手动重启,已经进入到ROMMON模式了,手动启动后业务恢复正常。
虽说大清早没啥实质性的影响,但毕竟是业务中断了,无语了,大清早就碰一这问题,就被领导很批了一顿了。其实也怪自己,太仓促了啊!!后来回头一查有文档,确实是设备支持热插拔,65设备的硬件都可以使用,但是我们用的是720的板子,这个板子的运转是需要高速运转的风扇才能运行的。
%C6KENV−SP−2−FANUPGREQ: Module 5 not supported without fan upgrade
%C6KENV−SP−2−SHUTDOWN_SCHEDULED: shutdown for module 5 scheduled in 300
This issue can be the result of any ofthese situations:A compatibility problem with the supervisor engine installedand the fan tray. The supervisorcan require a high−speed fan tray.
♦ The fan trays are mis−seated.
♦ The fan tray is damaged.
♦ Before you proceed with the switch recoveryprocedure, resolve the fan tray issue. Depending
on theroot cause of the problem, completeone of these steps in order to resolve the issue:
♦ Upgrade the system fan tray.
♦ Reseat the fan tray.
♦ Replace the fan tray
造成这个问题的原因是:风扇托盘没有插紧或者与超级引擎不兼容。
解决:
风扇托盘有问题;
重新安装风扇托盘;
更换风扇托盘;
这次解决这个问题方法是更换一个高速风扇。